satillit
День добрый!
Столкнулся с такой проблемой. Имеется котел Ferroli F2 N102 2S, в заведомо исправном состоянии. Произошло отключение электроэнергии, и мы пытаемся запитать данный котел от генератора. Запуск котла не происходит. Подача газа осуществляется, напряжение питания в норме. я предполагаю, что сказывается возможное отклонение частоты сети (генератор старый и примитивный, возможно не поддерживает частоту). Возможно ли такое? Какие могут быть ваши идеи?
Спасибо.
vaka66
Фаза с генератора приходит может в нейтральный провод. Лампочкам то пофиг, а котлу нет.
satillit
vaka66, спасибо за рекомендацию, попробовали менять местами фазу с нулем, но это ффекта не оказало.